• 钢板桩打设深度问题

    设计超过2米就需要打设钢板桩,打设钢板桩深度多少?是否有记取依据。我打设深度按6m计算,审计把我否了,设计没有提供钢板桩打设深度,也没有地质勘探报告。是否有相关打设深度的依据规范?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    设计超过2米就需要打设钢板桩,打设钢板桩深度多少应该在施工组织设计、施工方案中明确。没有打桩深度的国家标准依据,一般是经验深度。挖土深度2m计划打桩深度6m计算完全可以,一般的经验就是:土方开挖后外露钢板桩长度是全部钢板桩长度的三分之一;外露2m、埋设4m。审计否定打桩长度没有理由,可以让建设单位、监理单位确认实际打桩深度。