• 建筑消防电路识别

    从系统图来看,B2FJAT5a出来的有三条线,分别是:2X(NHRV-4X1.5 SC20 WC)、2X(NHKVV-10X1.5 SC40 CE)、2X(NHBV-2X1.5 SC10 WC)。在平面图上如何分清楚这三条线?望前辈指点!!

    系统图

    平面图

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    千赢官网首页登录入口服务新干线

    系统图已经指出了,根据指出的线来定平面的线,消防模块的用NHRV-4*1.5   消防控制线NHKVV-10*1.5  70度防火阀 NHBV-2*1.5