Enjoy伊 2014-10-09 15:16:20 | 湖北省 安装 | 1590查看 2回答
请教各位安装高手,在计算照明线路的时候,火线零线保护线怎么算
1、截图中开关到绿色电扇有哪几根线?长度分别算到哪里? 2、左下角的四控开关到灯盘有哪几根线,长度分别算至哪里? 3、第二张截图中,2bv2.5+1bv1.5是不是指,火线或者零线,pe线是由这三根bv线组成的?所以我在算工程量的时候,如果有一火一零一pe线,就有6bv2.5+3bv1.5? 4、第三张截图中,插座引上/引下 ,长度算两遍吗?这两种情况都是算两遍?除了插座开关,像网络插座电话插座弱电的也跟这一样吗?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、截图中开关到绿色电扇有哪几根线?2根
长度分别算到哪里?开关到电扇
2、左下角的四控开关到灯盘有哪几根线,2根
2长度分别算至哪里? 开关至灯具
3、第二张截图中,2bv2.5+1bv1.5是不是指,火线或者零线,pe线是由这三根bv线组成的?所以我在算工程量的时候,如果有一火一零一pe线,就有6bv2.5+3bv1.5? 一根火线、一根零线、1根地线
4、第三张截图中,插座引上/引下 ,长度算两遍吗?这两种情况都是算两遍?除了插座开关,像网络插座电话插座弱电的也跟这一样吗? 是的
2014-10-10 08:04:35
-
1、截图中开关到绿色电扇有哪几根线?
3根(N36 BV-2*2.5+1*1.5)
长度分别算到哪里?
开关到电扇
2、左下角的四控开关到灯盘有哪几根线?
3根(N38 BV-2*2.5+1*1.5)
长度分别算至哪里?
开关至灯具
3、第二张截图中,2bv2.5+1bv1.5是不是指,火线或者零线,pe线是由这三根bv线组成的?
一根火线、一根零线、1根地线(BV-1*1.5)
4、第三张截图中,插座引上/引下 ,长度算两遍吗?这两种情况都是算两遍?除了插座开关,像网络插座电话插座弱电的也跟这一样吗?
一般开关走顶棚,插座走地面。(看系统图)
2014-10-10 08:35:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看