老头子 2014-10-10 13:08:49 | 河南省 其他专业 | 7615查看 4回答
GBZ 箍筋加密问题
四级抗震设置的构造边缘构件GBZ要求箍筋加密,该加密多高?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
图纸上钢筋加密区有说明, 一般表示为100/200 ,这个100就是加密区的高度,不知道对你有用么?
2014-10-10 15:24:48
-
墙柱(GBZ)一般都是要求搭接区加密,加密间距为柱纵筋的5d,加密高度为搭接区长度!
2014-10-17 08:49:26
-
钢筋加密区高度不一定都是100, 要根据设计和相关规定做
2014-10-10 16:59:35
-
墙柱(GBZ)设计上一般没有加密区,如果设计了加密区,也只能参照框架柱规定加密了,即柱根加密区高度为楼层净高的1/3,其于为楼层净高的1/6的500取大值。
2014-10-10 20:52:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看