• 高压电缆做中间接头时是不是需要做终端头才能进行连接?

    YJLV22 3*120的高压电缆中间被挖断,新接一根5m电缆用两个中间接头进行连接,电缆是否还需要做终端头或者接线端子?谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    新增的5m电缆做中间接头的话就不需要做终端头了,终端头指的事电缆和配电箱连接时需要做的。

    2014-10-13 17:54:36 

  • 这个不需要再做终端头了,因为终端头并不会受影响无。但别忘了中间电缆头做完后,送电之前是需要做电缆试验的,交流或直流耐压试验。

    2014-10-13 19:29:44 

  • 高压电缆中间接头、终端头是两种不同的电缆接头,定额子目也是两个不同的定额子目,实际施工时中间接头不需要再做终端头才能进行连接。套用定额子目时中间头、终端头都套用属于重复计算造价。

    2014-10-14 07:09:05 