月儿 2014-10-11 10:33:48 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 1581查看 3回答
柱加密区范围是不能修改的吗?
无论我是怎么修改,都是有一些柱子是按照规范计算的,我是这样修改的,刚开始我是在属性里上下区加密区范围修改的,后来发现不行,我就在计算设置里面调箍筋加密区设置,强制的把嵌固部位,非嵌固部位,上端加密区的露出长度全部改了,可是后来计算还是按照规范来计算加密区的,但是加密区有一些是变了的,有一些是没变的,这是为什么? 我这样处理是因为首层有柱根,非柱根是A6-100/200,柱根是A8的,我就分成两段柱子画,然后调加密区 我在网上查的办法是说编辑钢筋,然后锁定之类的,真的只能这样做吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳我试了一下,在属性内修改就可以,但是你要选定柱子,再修改其属性,然后再汇总计算就可以了
2014-10-14 16:29:33
-
已采纳可以修改的,属性编辑里
2014-10-15 23:00:38
-
已采纳
其实,像你说的这种个别柱出现异常,就采用编辑钢筋的方法比较方便快捷,你说的调整加密区的方法只要不违背规范也是可行的。
2014-10-14 15:13:48