楼梯钢筋怎么算啊
具体看图片吧,由于我的楼梯是室外双跑的,梯板90mm,钢筋双层双向A8@150,但是有基础梁。楼梯的剖面图也只是重点剖了梁的钢筋,害我看得迷迷糊糊的。我用钢筋算量软件的单构件新建构件-新建LT-1-参数化输入-选择图集FTA-A图集-输入的时候大部分没什么问题,支座上部纵向配筋是指的梁的钢筋还是板的上部钢筋?分布钢筋又是指的什么?能结合我的图给我说说吗? 2.然后输入好之后计算并退出,我想说的是这个算出来的是一跑的还是说就已经是整个楼梯了?因为我这个好像两跑的踏步总高还不一样。 其实我有自己查看单构件的计算式,可是看不懂,所以无法判断这算出来的结果是不是整个楼梯,还是说还要定义一个这种截面的,2个加起来才算完整的一个楼梯。 3.梯柱,梯梁,基础梁怎么弄?我看很多人都说直接画在画图空间里?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
综合的给你说一下,楼梯中的钢筋均是只板里的钢筋。梁的配筋是单独的剖面,不会在楼梯里出现的,楼梯参数图的工程量均是只一跑的工程量,不是整个楼梯的一层工程量,梯柱,梯梁和基础梁都要另外单独计算
2014-10-14 20:00:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看