气体灭火与配电箱和设备接线的问题
1、请问气体灭火气溶胶和气体控制盘手动启停按钮是不是需要2根信号线;而气体灭火指示灯和气体灭火的声光则用2根信号线+2根电源线,请问这样对吗? 2、在消防系统图的地下室部分有生活泵配电箱跟排污泵的配电箱(两个配电箱上各有一个双输入输出模块),但这不是给排水的部分嘛。。那我是不是只计算配电箱上的那两个模块,而不用计算配电箱呢? 3、消火栓泵和风机是分别用2根NHYJV-3X95+2X50-CT和2根NHYJV-3X25+2X16-CT来连接设备,请问这两种电缆是不是穿镀锌钢管直接从桥架垂直下来连接水泵或风机呢?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、正确。2、要计算配电箱,把配电箱标注为不计量,双输入输出模块在配电箱内,接入配电箱的线要有预留,如果不识别配电箱,就没有配电箱部分的预留线。3、这两根线一般从配电箱出来,沿墙,走地面,穿钢管敷设,很少走桥架。消火栓泵和风机(除轴流风机外)都安装在地面上。