43****@qq.com 2013-04-23 22:41:45 | 海南省 计价软件GBQ4.0 | 1884查看 1回答
桥架连接接地干线的问题
1、桥架每隔30米需要与接地干线连接,请问这个桥架指的是平面图的桥架还是弱电井中的桥架? 2、桥架超过30米后与接地干线连接的线型一般是RBV-1×6吧? 3、桥架连接接地干线的这个线多长合适呢,0.5米够不够?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、桥架每隔30米需要与接地干线连接,请问这个桥架指的是平面图的桥架还是弱电井中的桥架? 这个桥架指的是平面图的桥架。弱电井中的桥架,有竖向镀锌扁钢接地。 2、桥架超过30米后与接地干线连接的线型一般是RBV-1×6吧? 也有使用RBV-1*4的,穿20PVC或SC管。 3、桥架连接接地干线的这个线多长合适呢,0.5米够不够? 桥架接地干线是沿顶棚或沿墙连接至MBE(总等电位)箱。
2013-04-23 22:52:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看