• 桥架连接接地干线的问题

    1、桥架每隔30米需要与接地干线连接,请问这个桥架指的是平面图的桥架还是弱电井中的桥架? 2、桥架超过30米后与接地干线连接的线型一般是RBV-1×6吧? 3、桥架连接接地干线的这个线多长合适呢,0.5米够不够?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、桥架每隔30米需要与接地干线连接,请问这个桥架指的是平面图的桥架还是弱电井中的桥架? 这个桥架指的是平面图的桥架。弱电井中的桥架,有竖向镀锌扁钢接地。 2、桥架超过30米后与接地干线连接的线型一般是RBV-1×6吧? 也有使用RBV-1*4的,穿20PVC或SC管。 3、桥架连接接地干线的这个线多长合适呢,0.5米够不够? 桥架接地干线是沿顶棚或沿墙连接至MBE(总等电位)箱。