congjinyihou 2014-10-15 21:50:55 | 云南省 其他专业 | 21236查看 2回答
人防门框预埋吊钩
各位老师: 如图所示,设计图纸中对于吊钩只有这么一个大样图纸。请问根据图纸意思,考虑一个门扇考虑预埋一个吊钩?(双扇门考虑两个吊钩?)谢谢。 因为我没参与过人防地下室 1.请问“战时封堵标志牌”是不是在每个战时封堵口的的防护区外设置,还是防护区内外均设置?(防护密闭门的位置需要设置吗?) 2.防空地下室标志牌一般设置在哪里呢?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳如图所示,设计图纸中对于吊钩只有这么一个大样图纸。这个吊钩只是为了安装及检修人防门用的,一个门预埋一个吊钩就可以,不论几扇,“战时封堵标志牌”是在每个战时封堵口的的防护区内设置,防护密闭门的位置不需要设置,防空地下室标志牌一般设置在人口处。
2014-10-16 10:24:06
-
答:开门的方向,门扇中前,XXX,预埋吊环,我的理解是一扇一个吊环。最好再看其它图,或与设计沟通。
2014-10-16 10:34:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看