汗石 2014-10-16 11:18:51 | 安徽省 安装 | 1587查看 5回答
室外的水泵接合器出外墙皮超过1.5m,那这段管道算室内还是室外管道?
None
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳算室外管道,但是也要看你水泵接合器画在哪张图纸上,如果与室内图纸画在一起,你觉得区分麻烦也可计入室内管道,人工价格相差不大,对工程总造价无影响。
2014-10-16 15:42:58
-
室外的水泵接合器出外墙皮超过1.5m,这段管道不算室内,是室外管道。
2014-10-16 13:46:53
-
室外的水泵接合器出外墙皮超过1.5m,那这段管道超过部分算室外管道。
2014-10-16 15:22:13
-
回复:关于定额计算室内室外的节点划分,在每个地区的定额计算规则中都有说明,建议楼主查阅后确定即可。一般应该属于室外子目。
2014-10-16 18:38:10
-
按全统定额、各省市定额(册说明)的计算规则:墙外皮1.5米管道,算室内管道。
2014-10-17 09:00:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看