32****@qq.com 2014-10-17 11:06:03 | 江苏省 其他专业 | 1042查看 5回答
板负筋的分布筋问题
为什么我的板负筋定义里面有分布筋的信息,可是汇总的时候却只有负筋的信息,为什么?我看新干线上有人说只要板配筋是双层双向的钢筋,软件会自动扣减分布筋?这是什么意思?能给我解释解释吗?最好带个图好理解点,谢谢了!我对钢筋还在一个一个构件攻破阶段。。。
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
为什么我的板负筋定义里面有分布筋的信息,可是汇总的时候却只有负筋的信息,为什么?我看新干线上有人说只要板配筋是双层双向的钢筋,软件会自动扣减分布筋?这是什么意思?能给我解释解释吗?最好带个图好理解点,谢谢了!我对钢筋还在一个一个构件攻破阶段。。。
从你截图中可以看出,你第一个截图中没有分布筋,你在定义负筋时定义了分布筋,但在布置范围中有板的面层钢筋,所以软件会不计算负筋的分布筋的,第二个截图中负筋是有分布筋的,在它的布置范围内没有面层钢筋,所以软件会自动计算的.当负筋处布置双层双向钢筋时,负筋中分布和板的面层钢筋重复,所以软件会不计算的.
2014-10-17 12:21:27
-
在现场施工时 如果是双层双向布置的 负筋处是不用另外加设分布筋的 直接把负筋搭设在面筋上 只有在只有底筋没有面筋的时候才需要设置分布筋
2014-10-17 11:14:38
-
有面筋了,负筋的分布筋就不需要了,软件就自动的不予计算分布筋了。
2014-10-17 11:26:14
-
你可能记错了,不会有人这样解释的,
双层双向的板,软件可以自动计算马镫筋,但必须设置了马镫筋信息,双层双向的钢筋不可能自动计算分布筋的,只有定义了负筋的,软件才自动计算分布筋,而且计算分布筋的位置必须没有同方向的板面筋。
我看你问题很多的,建议你加入我的软件网络培训班持续学习吧
2014-10-17 11:48:15
-
为什么我的板负筋定义里面有分布筋的信息,可是汇总的时候却只有负筋的信息,为什么?我看新干线上有人说只要板配筋是双层双向的钢筋,软件会自动扣减分布筋?这是什么意思?能给我解释解释吗?最好带个图好理解点,谢谢了!我对钢筋还在一个一个构件攻破阶段。。。
答:这需在计算设置中设置的。下图是设置和布置后的情况。
2014-10-17 11:49:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看