不懂 2014-10-19 11:32:13 | 重庆市 安装 | 1148查看 4回答
问个关于电气方面弱智的问题。电缆进户线YJV22-4*10
电缆进户线YJV22-4*10,但是接出每回路的电线为BV-3*4。我i想问的是还剩一个接线做pe中性接地线吗?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
专用接地保护线PE是独立设置的,荷载一起就叫做三相五线制。
进户线4*10是三相火线、一相零线。接地保护线PE进户后与接地系统连接。
出线3*4就是一火一零一地三线了。
(但要看具体的图示,究竟是三相火线还是一火一零一地,要看图解析)
2014-10-19 13:39:49
-
电缆进户线YJV22-4*10,但是接出每回路的电线为BV-3*4。我i想问的是还剩一个接线做pe中性接地线吗?
你的理解不正确,电缆进户线YJV22-4*10跟每回路的电线为BV-3*4线的根数没有关系的。
2014-10-19 13:53:19
-
电缆进户线YJV22-4*10,但是接出每回路的电线为BV-3*4。还剩一个接线不一定是做pe中性接地线的。
2014-10-19 14:32:55
-
电缆进户线YJV22-4*10,但是接出每回路的电线为BV-3*4。我i想问的是还剩一个接线做pe中性接地线吗?
你的理解不正确,电缆进户线YJV22-4*10跟每回路的电线为BV-3*4线的根数没有关系的。
2014-10-19 13:43:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看