荣膺 2014-10-19 21:01:38 | 湖北省 土建 | 3942查看 2回答
基础主梁下部非通长筋伸入跨内的长度
各位老师,前辈们好,我想问下基础主梁下部非通长筋伸入跨内的长度,计算设置中是max(L/3,a),那我如果是按照图纸大样(如下图楼层框架梁正投影配筋)中的下部非通长筋伸入跨内的长度Lae来取值,这种做法对不对了,谢谢啦。。。。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
基础主梁下部非通长筋伸入跨内的长度
答:承台梁与基础梁是上下反向配筋的。基础梁不能按框架梁的设置。
2014-10-19 21:13:03
-
按G3或G10平法钢筋图集规则,基础梁是不会有梁面部的支座钢筋,楼层梁就没有梁底部的支座钢筋。如果设计是有超出钢筋图集要求,那么支座钢筋就要合并在基础梁的底部、或楼层梁的面部支座钢筋中输入。
“前辈你好,我们用的是03G平法,因为没有基础梁的正投影配筋大样,那我要是按照楼层框架梁的正投影配筋大样来取值的话,基础主梁下部非通长筋伸入跨内的长度应该取多少了?谢谢啦,老师”无论是什么图集,钢筋平法就是:基础梁是不会有梁面部的支座钢筋,楼层梁就没有梁底部的支座钢筋。支座的钢筋图集要求是伸入跨内第一排1/3,第二排是1/4,第三排是1/5。
2014-10-19 21:07:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看