猫儿 2014-10-20 15:02:25 | 湖北省 安装 | 955查看 1回答
等电位联结问题
总等电位连接线是BV-16,总等电位箱在车间左侧,消防进水管2根在车间右侧,配电箱进线管均为钢管,出线管部分PVC部分钢管,请问消防进水管是否从车间右侧通过BV-16一直练到车间左侧的总等电位箱,另外配电箱是否全部都分别与总等电位箱连接。 图纸说明给出总等电位箱通过-40*4 与最近的接地引下线连接,是否可以连接到基础钢筋上就可以了,还是必须连到引下线上
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:总等电位箱通过-40*4 连接到基础钢筋上就可以了,不必连到引下线上。
总等电位连接线是BV-16,总等电位箱在车间左侧,消防进水管2根在车间右侧,消防进水管是从车间右侧通过BV-16一直连到车间左侧的总等电位箱。
2014-10-20 18:44:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看