学徒 2014-10-21 08:27:55 | 河南省 土建算量GCL2013 | 2119查看 2回答
砖砌补预留的墙洞、或者补门窗洞口套零星砌砖合适吗?用给脚手架吗?
各位老师,请问一,工程采用强夯法地基进行消除液化处理。第一遍点夯、第二遍满夯。这两遍夯实该套什么子目?二,砖砌补预留的墙洞、或者补门窗洞口套零星砌砖合适吗?用给脚手架吗?三,砖砌补预留的墙洞、或者补门窗洞口套零星构件合适吗?模板按补洞体积给吗?谢谢
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳请问一,工程采用强夯法地基进行消除液化处理。第一遍点夯、第二遍满夯。这两遍夯实该套什么子目?套2-74子目;二,砖砌补预留的墙洞、或者补门窗洞口套零星砌砖合适吗?套砌墙体子目,用给脚手架吗?套单项内墙脚手架;三,砖砌补预留的墙洞、或者补门窗洞口套零星构件合适吗?应该套墙体子目;模板按补洞体积给吗?砖砌体没有模板,砼构件按相应构件模板子目套。
2014-10-21 11:12:18
-
一,工程采用强夯法地基进行消除液化处理。第一遍点夯、第二遍满夯。这两遍夯实该套什么子目?套2-74(强夯夯击能100t·m以内夯击5遍以内)子目计算即可。二,砖砌补预留的墙洞、或者补门窗洞口套零星砌砖合适吗?如果砌体墙的洞口(架眼)属于施工方为方便施工所采取的的措施,补预留洞口(架眼)不能另列项目计算的,同样脚手架也不能另列项目计算的。如果预留洞口为设计预留洞口,后修改不需要洞口时,施工图预算已扣除该洞口其他工程量时,可以套砌墙体子目,但因脚手架是按综合脚手架计算的,所以不能另列项目计算的。
2014-10-22 14:58:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看