消防系统管线的计量
刚接手消防预算,在算量是,对于自动报警系统各个楼层的布线存在问题,如下面的系统图中 1)消防广播线,楼层间是并联到消防控制室还是说串联到消防控制室? 2)自动报警信号线和电源线的楼层间是串联还是并联到控制室? 3)电话线楼层间是串联还是并联? 4)消防电话和带电话插口的手报中的电话线,在同一平层,是不是应该分开穿线?还是一股线串联起来? 5)有限图纸中,风机控制缆在楼层间是不是并联到消防主机?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
同意岁月的回答,很清楚明了。
2014-10-23 07:31:58
-
已采纳
串连。一个回路250点左右
2014-10-21 14:07:58
-
已采纳
从你的图纸看:
1)消防广播线,楼层间是串联到消防控制室;
2)自动报警信号线和电源线的楼层间是并联到控制室;
3)电话线楼层间是串联;
4)消防电话和带电话插口的手报中的电话线,在同一平层,是一股线串联起来;
5)有限图纸中,风机控制缆在楼层间是并联到消防主机,即指多线控制。
你还可以参考平面图来看,一般信号线是按回路分的,每一回路都需要单独接至
消防主机。电源线一般是给模块供电的,要按图纸设计的进行接线。
广播应该是按分区进行设置的,每一分区内饰串联的。
消防电话以及消火栓接线是整个串联在一起的。
因图纸太少,有些问题不好判断。