兲 國 ╟ 鈁 2014-10-21 10:49:15 | 云南省 安装 | 2867查看 2回答
算防雷的时候,LEB与MEB需要数个数以后还需要算写什么工程量。
MEB总等电位与卫生间LEB等电位在防雷的时候需要算写什么工程量,怎么计算。因为施工工艺部是很了解,所有有点难理解。 图纸上描述的是,从柱子适当地方焊接引出两根不小于Φ16结构钢筋至总等电位端子箱MEB。从柱子适当地方焊接引出两根Φ10结构钢筋至卫生间局部等电位箱LEB,将卫生间所有金属管道、金属构件与LEB连接,LEB距地0.3M暗转。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳除了计算箱的个数以外,还要计算连接线的长度,焊接点的个数。
2014-10-21 11:17:29
-
支持楼上解释
2014-10-21 17:04:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看