王学焦 2014-10-21 17:43:07 | 北京市 安装 | 11543查看 5回答
风管漏光、漏风试验 该不该套子目(山东定额)
风管是复合型风管 需不需要套这个定额?有这个清单项,但是没有定额! 看了定额说明也没有漏光漏风试验。
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
浙江省建设工程工程量清单计价指引 通用安装工程中明确
030704001通风工程检测、调试 对应定额 7-490 通风空调系统调试费
030704002风管漏光试验、漏风试验 对应定额无,但已经包含在7-490定额中。
说明通风工程检测、调试已经包含了风管漏光试验、漏风试验
2014-10-23 16:30:52
-
北京2012定额有漏光漏风检测的定额子目,不管什么风管,都需要做漏光漏风的,,都用那个定额子目。。
2014-10-22 08:50:30
-
在第二章薄钢板通风管道及附件内有漏光漏风试验。
2014-10-22 08:55:51
-
风管漏光、漏风试验 没有该子目,但是风管制作安装的检验中必须要做这一项。
2014-10-22 09:19:04
-
一般定额中没有就没有套过,你可以看一下当地定额中的系统调试的内容,如果需要计算只有按实际的市场价以补充子目的形式去补充组价
2014-10-21 17:53:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看