雪离 2014-10-24 15:01:07 | 河南省 安装 | 3554查看 2回答
通风工程管道提量问题
请问大家,通风工程,消防等的管道一般怎么提量,对方给出CAD图纸后,管道少的情况下可以在CAD上测量计算,但管道多的情况下怎么办?你们一般怎么提啊?还有管道中的三通,弯头的统计?我先说一下我的方法,一般情况下我都是导入千赢官网首页登录入口提量,但是有个问题,CAD图纸画的管道交叉部分没有管道,这样提取得材料不够并且三通,弯头没办法提,CAD图纸又没法提,请大神教一下怎么破?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
请问大家,通风工程,消防等的管道一般怎么提量,对方给出CAD图纸后,管道少的情况下可以在CAD上测量计算,但管道多的情况下怎么办?
回复:用千赢官网首页登录入口软件计算,管道多的时候需要分系统的话,通风可以用按系统编号识别即可;不需要分编号,可以自动识别,快速简单方便;
你们一般怎么提啊?还有管道中的三通,弯头的统计?
回复:通风的通头识别完毕风管,再识别通头即可;通头不需要单独出量,根据计算规则算到风管的延长米即可;消防管道,识别管道,只要管道系统相同,并且相交,软件会自动生成通头,汇总计算后,软件自动出通头工程量;
我先说一下我的方法,一般情况下我都是导入千赢官网首页登录入口提量,但是有个问题,CAD图纸画的管道交叉部分没有管道,这样提取得材料不够并且三通,弯头没办法提,CAD图纸又没法提,请大神教一下怎么破?
回复:管道交叉部位,CAD设计人员为了识读图纸清晰,经常断开;在软件中识别的时候,没有关系的,测量断开的距离,然后在CAD操作设置下的CAD识别选项中设置默认CAD线连接的距离略大于该数据即可,识别的时候软件自动连接并且生成通头。
2014-10-25 11:18:57
-
一般通风管道,首先识别设备,便于识别风管是与风管相连,风管选择自动识别,这样同型号的风管一次识别出来,识别风管后点击工具栏中的风管通头,软件会自动识别三通、弯头等,至于交叉部分,应该首先确定标高,避免风管之间或者风管与管道交叉(实际施工也要首先确定不同风管的标高)
2014-10-24 15:51:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看