• 关于管道室内和室外的分界点

    现在施工单位报了一份签证单,其中一部分如图所示,图中红色标注的位置为污水井W3,从W3引出一根DN100的污水管埋地穿墙进入卫生间(最右侧黄色管道),室内部分(外墙皮)可以从图纸量出来,室外部分(从污水井到外墙皮)这一部分能从平面图量取么?我的想法是室外部分不能量取,需要到时间实地测量或者到室外管道在算,我这个做法合适么?知道的给解释下室内外如何分界,室外如何计算

    污水井

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    现在施工单位报了一份签证单,其中一部分如图所示,图中红色标注的位置为污水井W3,从W3引出一根DN100的污水管埋地穿墙进入卫生间(最右侧黄色管道),室内部分(外墙皮)可以从图纸量出来,室外部分(从污水井到外墙皮)这一部分能从平面图量取么?(看情况)

    我的想法是室外部分不能量取,需要到时间实地测量或者到室外管道在算,我这个做法合适么?()知道的给解释下室内外如何分界,室外如何计算

    回答:1、如果室内图纸上出墙后有绘制室外排水井,管道连接至井中,则可以在室内图纸上按比例量取长度。

    2、如果室内图纸上出墙后就是示意连接至室外排水井,则不能量取。室内外界限,有检查井的以检查井为界,没有的按外墙皮1.5处为界;待外网施工时,按实际长度编制签证或绘制竣工图。

    2014-10-26 10:31:58 

  • 室外管道的长度有标注的,按标注计算,没有标注的按常规取1.5米。

    2014-10-25 13:32:47 

  • 给排水管道安装计算规则规定:排水管室内管道以出户第一个排水检查井为界,第一个检查井至卫生间为室内管道。室外部分(从污水井到外墙皮也属于室内管道)这一部分如果施工图有长度就能从平面图量取。如果施工图没有标注长度室外部分不能量取,就需要到现场实地测量,这个做法在施工图没有标注长度的情况下合适。

    2014-10-25 13:36:33 

  • 室内外

    2014-10-25 14:26:12 

  • 回复:室内外界限,有检查井的以检查井为界,没有的按外墙皮1.5处为界;

    至于的长度是否需要到现场实地测量,就要看结算图纸绘制的准确程度了,如果准确,按图纸比例量取也没有关系;如果你感觉绘制与实际有出入,可以到现场测量,与竣工图实测比较,以证明竣工图的准确性,如果竣工图不准,可以实测结算。

    2014-10-25 14:52:00 