Cindy 2014-10-25 13:01:33 | 河南省 安装 | 1325查看 6回答
地下室消防水池管道问题
定额上说,地下室消防水池中与消防泵、喷淋泵相连接的消防管道、喷淋管道应该套第六分册定额,但是第六分册没有镀锌管道,那么套什么子目比较合适呢?以及其他有什么需要注意的地方?(请具体到子目编号谢谢)
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳没有镀锌管道,那么套碳钢管子目,输入镀锌钢管的主材价。直径要对应地套。
2014-10-25 13:24:20
-
定额上说,地下室消防水池中与消防泵、喷淋泵相连接的消防管道、喷淋管道应该套第六分册定额,但是第六分册没有镀锌管道,那么依据管道连接方式(丝扣连接、焊接、法兰连接等)套碳钢低压管道安装相应定额子母比较合适,主材按镀锌钢管计入。
以及其他还需要注意:套第六册定额时管件要单独套定额计取制安费用,管道压力试验也可以计取。
2014-10-25 14:25:52
-
镀锌钢管就是用的钢管子目,只是多了镀锌层而已。主材名称写成镀锌管就可以了。
2014-10-25 13:18:08
-
回复:根据镀锌钢管的连接方式选择第六册碳钢管相应的子目即可;
提示:执行第六层子目,所有的管件、阀门、法兰等都要单独计算,都要单独执行定额子目。
2014-10-25 14:33:15
-
全统安装工程预算定额给排水分册规定:工业管道、生产生活共用管道、锅炉房和泵类配管以及高层建筑物内加压泵间的管道执行第六册《工业管道工程》相应项目。地下室消防水池中与消防泵、喷淋泵相连接的消防管道、喷淋管道应该套用第六册工业管道工程管道安装相应定额子目。第六分册没有镀锌管道,套用碳钢管安装定额相应管径子目比较合适,主材按镀锌管计价即可。需要注意的是不要漏计打压试验及管件安装。
2014-10-25 17:13:45
-
同意二楼的回答。
2014-10-25 18:28:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看