deng2002240303 2013-04-12 13:59:36 | 湖南省 云翻样 | 1855查看 6回答
梁负筋的问题
梁上部通长筋是5c25,支座负筋是6c25 4/2,在第二排负筋是计算二根还是一根C25呀? 03C101说支座负筋标注含全部纵的根数。
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好! 你的截图不完整,如果在梁的跨中还标注了4C25,那就说明上部通长筋只有4根,二排是2根支座筋;如果图纸上没有标注跨中筋,则这个设计是有问题的,按5根通长筋的话,支座筋最少是7C25 4/3或7C25 5/2,因为钢筋的受力也要讲究对称的,建议还是咨询一下设计为好。
2013-04-12 17:14:11
-
按标注银弹是第二排计算2根。 但这个标注有一点不恰当。
2013-04-12 14:05:17
-
梁上部通长筋是5c25,支座负筋是6c25 4/2,在第二排负筋是计算二根还是一根C25呀? 03C101说支座负筋标注含全部纵的根数。 上面的通常钢筋放在第一排,所以包含了4根支座负筋。下面没有通常钢筋,所以有两根支座负筋。确实是两根。刚刚用千赢官网首页登录入口钢筋三维看了一下,也是这样显示的。 03g101又说支座标注的根数全部纵筋的根数 我知道有这么一句话,这个确实和平时见到的不一样,如果是上面四根通常筋就没什么异议了。但这里又偏是5根。做结构设计也是自动生成的这些钢筋根数,软件自动生成,所以没考虑周全。 难得见到一块的,加我QQ,认识一下。二四五七一一一六八
2013-04-12 14:26:07
-
二排两根C25,支座负筋仅指梁板上部钢筋。
2013-04-12 14:29:26
-
同意木子的回答。
2013-04-12 21:04:18
-
应该计算两根。 这种情况,在实际施工中很少遇到,是图纸设计师设计的问题。 这种情况只能这样解释:上部第一排五根通长筋,一根未锚入支座,四根锚入支座。第二排两根负筋锚入支座。
2013-04-12 14:31:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看