月钦陇 2014-10-26 13:27:28 | 浙江省 安装 | 16240查看 6回答
电缆里面 电缆头预留需要计算吗
我刚学造价没多久,借了一套朋友做完的图纸在临摹。我看定额里面写的“电力电缆终端头需要预留1.5”,这个所谓的电力电缆终端头是指电缆头吗?但是我看我朋友做的计算稿上只加了配电箱的2m的预留长度,电缆头的预留长度却一个未加,难道我理解有问题电缆头不需要预留的吗
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
电缆头1.5米,不是预留量,而是制作电缆头需要剖开1.5米,安装时分别安装在不同的部位,所以电缆头的1.5米与配电箱的半周长预留量都要计算。
2014-10-27 13:25:01
-
只加了配电箱的2m的预留长度,电缆头的预留长度却一个未加,难道我理解有问题电缆头不需要预留的吗?
不需要加,配电箱2M的预留长度够电缆头制作了,为什么还要加电缆头预留呢?定额没详细解释而已。
2014-10-27 09:39:18
-
实际施工配电箱电缆头不考虑预留,只是与设备连接时考虑1.5米,如与电机相连,就要考虑1.5米
2014-10-26 15:06:55
-
电缆里面 电缆头预留一般情况 不需要计算包含在 电缆敷设定额含量之内的;
2014-10-26 15:07:12
-
序号 , 项目 , 预留长度(附加) , 说明 1 , 电缆敷设弛度、波形弯度、交叉 , 2.5% , 按电缆全长计算 2 , 电缆进入建筑物 , 2.0m , 规范规定最小值 3 , 电缆进入沟内或吊架时引上(下)预留 , 1.5m , 规范规定最小值 4 , 变电所进线、出线 , 1.5m , 规范规定最小值 5 , 电力电终端头 , 1.5m , 检修余量最小值 6 , 电缆中间接头盒 , 两端各留2.0m , 检修余量最小值 7 , 电缆进控制、保护屏及模拟盘等 , 高+宽 , 按盘面尺寸 8 , 高压开关低压配电盘、箱 , 2.0m , 盘下进出线 9 , 电缆至电动机 , 0.5m , 从电机按线盒算起 10 , 厂用变压器 , 3.0m , 从地坪算起 11 , 电缆绕过梁柱等增加 , 按实计算 , 按被绕物的断面情况计算增加长度 12 , 电梯电缆与电缆架固定点 , 每处0.5m , 规范最小值
2014-10-26 15:39:11
-
电缆头包含终端头和中间头。要计算预留的,那个头不进行连接呢,只要做终端头就要预留,肯定要计算的
2014-10-26 22:31:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看