vip39185 2014-10-27 17:19:01 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 962查看 2回答
柱箍筋加密
框架结构独立柱基础 独立基础深度为-4.5m以上时,(没有地下室的情况),框架柱箍筋加密是怎样的?在独立基础顶面和底层柱根均按Hn/3加密吗?还是独立基础顶面柱根部按Hn/3,底层柱根部按Hn/6计算?请各位大师指教。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
框架结构独立柱基础 独立基础深度为-4.5m以上时,(没有地下室的情况),框架柱箍筋加密是怎样的?在独立基础顶面和底层柱根均按Hn/3加密吗?还是独立基础顶面柱根部按Hn/3,底层柱根部按Hn/6计算?请各位大师指教。
【是独立基础顶面柱根部按Hn/3,底层柱根部按Hn/6、柱长边尺寸、500取大值计算】
2014-10-28 09:32:29
-
框架结构独立柱基础 独立基础深度为-4.5m以上时,(没有地下室的情况),框架柱箍筋加密是怎样的?在独立基础顶面和底层柱根均按Hn/3加密吗?还是独立基础顶面柱根部按Hn/3,底层柱根部按Hn/6计算?请各位大师指教。
答:。。。这不一定是这样计算的,HO区,0.00到承台面。-4.5米,是特殊的情况,应由设计给出这区域的配法。应在会审图纸时提出。早年做的坡地工程,这一区域是全加密的。
2014-10-27 19:32:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看