-
fun玫瑰 2014-10-28 18:59:32 | 山东省 安装 | 4484查看 8回答
电机调试费用的计取?
施工方已计取了设备电机检查接线,电机是由甲方采购,合同约定是由厂家已经调试好的标注产品,甲方不同意再套用电机调试这合理吗?
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳计取调试的费用不合适,因为厂家已做调试。可以计取系统调试。
2014-10-28 21:55:32
-
施工方已计取了设备电机检查接线,电机是由甲方采购,合同约定是由厂家已经调试好的标注产品,甲方不同意再套用电机调试,这不合理,厂家调试只是产品出厂前的调试与安装后的调试是两个概念,应计取。
2014-10-28 20:08:32
-
你好:电机是甲方购买的,合同约定是由厂家已经调试好的标注产品,电机出厂必须是调试好的合格成品。甲方不同意再套用电机调试是不合适的。电机调试运转应该在现场进行,调试电机的正反转,空载运行,带负荷运行,测试运行的温度、电流等内容及电机的主回路控制回路的检查调试。所以应该计取电机的调试项目。
2014-10-28 20:17:01
-
施工方已计取了设备电机检查接线,电机是由甲方采购,合同约定是由厂家已经调试好的标注产品,甲方不同意再套用电机调试合理。既然是合同约定就说明是双方同意的,不能套用电机调试没有违背双方意愿,周瑜打黄盖愿打愿挨。
2014-10-29 06:18:34
-
厂家的调试,只能证明是合格成品。
安装后,检查接线是第一道工序(要计算);送电、正反转调试、检查电动机温度、转速等是否正常,是第二道工序(要计算,跟厂家的调试没有关系)
2014-10-29 08:11:18
-
不同意再套用电机调试这合理吗?
如果是你说的这个情况是不合理的,以上说了那么多,都有道理不再说了,但是提醒一点,电机安装子目中是否含有电机试运行这笔费用,如果有,那么久不用再套电动机调试,因为电机安装已经包含,如一些离心泵的安装都是如此。
2014-10-29 10:05:00
-
施工方已计取了设备电机检查接线,电机是由甲方采购,合同约定是由厂家已经调试好的标注产品,甲方不同意再套用电机调试这不合理,由于运输、安装等原因电机的调试必须是在安装完成后的现场进行调试。
2014-10-29 10:30:34
-
厂家的调试,只能证明是合格成品,属于产品出厂必须要去做的调试,与现场施工安装调试是不同的概念。
电机设备安装就位后,第一道工序就是检查接线(要计算);第二道工序:送电、检查电机正反转情况(与第一道检查接线是不同的概念,第一道工序里面的检查主要是对电机机械部分的初步检查)、检查电动机温升情况、转速等是否正常,所以第二道工序的电气调试必须进行并收取该项费用。施工单位接受产品并安装后,该产品的质量责任有产品供应商(生产商)已经转移到施工单位(供应商的材料质量问题所造成的质量责任仍有供应商或生产厂家承担),安装单位需要承担由安装而产生的安装质量的责任。安装单位如果在安装过程中发现电机出现异常情况,则须停止后续工序的进行
2022-10-25 10:35:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看