ldong820 2014-10-31 10:21:20 | 湖北省 安装 | 1340查看 3回答
有关电缆计算问题
安装新手 算电缆的时候 柜子到箱子的水平长度是50m 层高是5.4 柜子距地1.8m 箱子距地1.5M 柜子0.6*1.8(宽*高) 箱子0.5*0.6(宽*高) 计算式是:50(水平长度)+(5.4-1.8-0.8)+(5.4-1.5-0.8)(层高-柜子箱子距地高度-桥架梁底)+(50*2.5%)(波纹系数)+1.5*2(备用长度)+1.1+2.4(箱子和柜子的半周长) 是这样计算的么?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
我来算的话是:50(水平长度)+(5.4-1.8-0.8)+(5.4-1.5-0.8)(层高-柜子箱子距地高度-桥架梁底)*(1+2.5%)(波纹系数,波纹系数按整体算)+1.1+2.4(箱子和柜子的半周长)
1.5*2(备用长度)是电缆头制作备用吗?既然电箱和电柜半周长已经有预留了,就不必再留电缆头制作长度了(个人意见:这点争议颇多,因为电箱半周长够电缆头制作了,又留电箱半周长,又留1.5米电缆头,那么做好后点箱内能放下那么多电缆吗?)
2014-10-31 16:28:44
-
你这是上进线,计算方法是正确的,电缆的直线长度是需要乘以波纹系数的,不管是埋地还是其他的敷设方式,因为图纸在任何时候你都无法把电缆拉成一条直线,如果拉不成直线那是不是你的电缆就算少了
2014-10-31 11:02:00
-
你的这个式中的波纹系数不应该计算,波纹系数应该是埋地电缆时才计算的吧
2014-10-31 10:43:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看