• 关于施工翻样中柱子的锚固问题

    该楼号中柱混凝土标号C35,抗震等级是三级,三级钢25的锚固应该为从梁底34D,也就是三级钢25的锚固从梁底是850MM,但翻样软件翻样的尺寸是2040MM,这是什么原因,在哪里修改,望高手指教

    抗震等级

    问题补充:软件翻样的尺寸写错了,梁底向上锚固1.94米,该25的钢筋从这一层断开,上面没有连接

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 该楼号中柱混凝土标号C35,抗震等级是三级,三级钢25的锚固应该为从梁底34D,也就是三级钢25的锚固从梁底是850MM,但翻样软件翻样的尺寸是2040MM,这是什么原因,在哪里修改,望高手指教


    问题补充:

    软件翻样的尺寸写错了,梁底向上锚固1.94米,该25的钢筋从这一层断开,上面没有连接

    答:。。还有调整系数的。查看下图方法和设置。(软件内置设置有函数式的,只要你按混凝土标号输入,抗震等级输入。软件会自动计算的)

    混凝土标号

     

    答疑解惑

     

    千赢官网首页登录入口服务新干线

     

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

     

    2014-10-31 17:16:59 

  • 点击此柱子,直接输入锚固数值,不要用默认公式。