• 请教下楼梯受力筋的计算问题

    AT楼梯的受力筋标注的是F8A8@250,在单构件输入中,只能输入8A8或者A8@250,梯长是2520,在软件计算时,输入8A8时计算是8根,输入A8@250时计算却是30根,而实际按梯长是2520,分布筋A8@250计算的话,分布筋应该是10根。请问,软件中计算的30根是怎么计算来的?

    单构件

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    分布筋

    2014-11-04 15:02:24 

  • 应该是8跟A8钢筋间距250,算钢筋根数时还要扣减保护层厚度

    2014-11-03 10:09:39 