nu****@163.com 2014-11-01 16:01:58 | 内蒙古自治区 安装 | 5160查看 2回答
给排水、采暖、消防管道穿楼板预留孔洞记不记费?
施工单位的工程承包范围是土建部分:一次结构施工(主体结构柱、板、梁的钢筋、混凝土等);安装的水暖部分是:只预留洞口,剪力墙预埋套管。现在工程结算,施工方要给排水、采暖立管穿楼板预留洞的费用,这部分费用怎么给?是否计费?施工单位要套穿楼板套管的子目,只把材料中的管子的含量去掉,我认为用该子目套不合理!有哪位高人能指点一下?这部分费用是否用该给? 给的话要怎么套定额?问题补充:在内蒙安装定额中,给排水管道安装的子目中包含留堵洞口的工作内容,是属于水暖专业的,现在她用的是穿楼板套管这个子目套项,但是这个子目的工作内容是做套管的工作内容,有切管、焊接、套管等的费用,她仅是把套管的材料费用去掉了,我还觉得这样套也不合理!而且我觉得虽然他不施工管道只预留洞口,但这是作为土建施工应该做的工作内容,怎么还能再要钱呢? 有没有这方面的条文性的规定? 内蒙的高手,熟悉内蒙定额的请指教一下!
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
如果剪力墙预埋套管是施工单位预留的,此费用归施工单位,套相应的刚性套管或柔性套管定额。预留洞口,剪力墙预埋套管;这些工作都应该水暖专业干,预留洞口没有相应定额,双方可协商用清工的方法计算。
2014-11-03 08:22:49
-
施工单位要套穿楼板套管的子目,只把材料中的管子的含量去掉,我认为用该子目套合理,实际施工过程中套管在重复利用,但是还是由施工单位预埋,定位,一系列工作内容,建议取下主材,再进行换算
2017-06-17 15:12:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看