wenyl9696 2014-11-02 16:29:01 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 2270查看 1回答
基础层柱子箍筋不加密问题
当首层无柱子时,基础层柱子的钢筋是可以计算出非加密区的,如箍筋C12-100/200,能够正确计算。但当首层同位置有柱子时,基础层的柱子不管怎么弄算出来都是加密的,没有非加密区,请问如何处理?如下图所示,2图为正常计算非加密区,1图为首层有柱子,基础层只计算全加密。
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳将首层的柱子向下延伸到基础层计算。
2014-11-05 08:15:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看