关于给排水设套管的问题
本人造价新手,昨天就设套管的问题请教一个造价前辈,他告诉我就连大小便器、洗脸盆等这些卫生洁具都需要设套管并另算的,可是就我目前为止临摹的图纸里就没有一张对卫生洁具另算套管的,请问这个需要另算吗。另外问一下卫生间防水套管是套刚性防水套管还是一般穿墙套管定额啊,管径需要加两档吗,谢谢
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
大小便器、洗脸盆等这些卫生洁具不需要设套管并另算的,这个不需要另算。卫生间防水套管是套刚性防水套管,管径不一定要加两档,以穿过去四周留1CM左右间隙为宜。
2014-11-03 05:50:09
-
“一个造价前辈,他告诉我就连大小便器、洗脸盆等这些卫生洁具都需要设套管并另算的”没有依据。排水管是否需要楼板防水套管完全由施工图设计决定,没有统一的强制性规定。
2014-11-02 21:53:45
-
卫生洁具不需要穿套管,只有穿过墙体或者穿过楼板才穿套管,穿过卫生间墙体一般需要防水套管。你套相应管径的子目就可以,定额是按大两号考虑,比如50管的套管,就套套管 DN50的子目,定额是按80考虑的。
2014-11-02 22:07:03
-
刚性防水套管不需要打两号