棒棒糖 2013-04-16 10:58:29 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 1427查看 6回答
请问这样的积水坑钢筋怎么配置?
在钢筋算量积水坑定义中请问这样的积水坑钢筋怎么配置。请注意左右上角的积水坑钢筋只是La的长度,而千赢官网首页登录入口是直接插到底部的,这样的怎么处理?这个图纸是剪力墙插到积水坑底部,而不是阀板钢筋插到底部。谢谢大家了!
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这种集水坑可以按正常的集水坑画图布置,汇总计算后,点编辑钢筋,在下面的钢筋表中按设计修改后锁定构件即可。该部分剪力墙钢筋用同样的方法筋进行设置计算。
2013-04-17 07:18:22
-
同意上面说法。
2013-04-16 21:15:27
-
由于软件没有这种设置,你只好编辑钢筋后,锁定了。
2013-04-16 11:09:08
-
集水井按照一般情况定义,而后定义墙体的时候注意下,两个方向的墙体分别定义,上面的我就不说了 注意墙体底标高为基础底标高,而后第二种墙体计算好水平筋的排数 将钢筋计算在压墙筋里面,在其他配筋里面输入墙体的拉钩筋及那种U型的墙体纵筋 只要参数正确软件算出来的就是正确的
2013-04-16 12:24:46
-
这个确实有点难。
2013-04-16 23:55:44
-
你就按正常的集水坑设置,等计算完成后在钢筋编辑里修改,然后锁定即可。
2013-04-17 07:54:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看