• 配电柜电缆到各层配电箱走几条线?

    下面附图,层配电箱AL-1 AL-2 AL-3 AL-4都是由配电柜G2引出的。AL-1在一层,AL-2在二层,AL-3在三层,那电缆从配电柜出来是几根线了,是一条直接从电井穿上去,还是各层都有各层的线。那我是算三条还是一条?

    电井

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    要看你的电气系统图

    1、看AL-1的配电箱进线、出线有没有到AL-2,看AL-2的配电箱进线、出线有没有到AL-3

    2、看G2柜子的系统图出线是不是只有到AL-1,还是分别到了AL-1,AL-2,AL-3

    如果G2分别到了AL-1,AL-2,AL-3,那么有3根电缆

    如果G2只到了AL-1,AL-1的配电箱进线又连到AL-2,AL-2的配电箱进线又连到AL-3,那么就1根电缆

    如果G2只到了AL-1,AL-1的配电箱出线又连到AL-2,AL-2的配电箱出线又连到AL-3,那么G2→AL-1是1根电缆,AL-1→AL-2是1根电缆,AL-2→AL-3是1根电缆

    2014-11-05 16:06:52 

  • 已采纳
    下面附图,层配电箱AL-1 AL-2 AL-3 AL-4都是由配电柜G2引出的。AL-1在一层,AL-2在二层,AL-3在三层,那电缆从配电柜出来是几根线要看“配电系统图”才能知道,可以一条直接从电井穿上去,在每层设置分支电缆,也可以每层走一条电缆。具体看配电系统图。

    2014-11-05 15:54:20 

  • 已采纳

    配电柜电缆到各层配电箱走几条线主要看设计,一般是采用一根预分支电缆。

    2014-11-05 16:40:14 

  • 已采纳
    您好,没有配电系统图是无法知道是那种情况的,一般情况下都是一条管穿上去,毕竟要节约成本。不过我建议你还是看下配电系统图

    2014-11-05 16:11:01 