37****@qq.com 2014-11-05 21:00:24 | 重庆市 安装 | 15992查看 8回答
喷淋系统末端试水装置系统图识图
如下图所示,末端试水装置在系统图这么表示,是表示每层楼都设有末端试水装置,还是说只有这一层设末端试水装置?
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
只有标注层才有,首先明确末端试水装置的设计作用:
(是喷洒系统的重要组成部分,通过此装置可以检测整个系统运行状况,《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084 -2001,以下简称“设计规范”),条文解释中对此装置作用做了详细的诠释:“为了检测系统的可靠性,测试系统能否在开放一只喷头的最不利条件下可靠报警并正常启动,要求在每个报警阀的供水最不利处设置末端试水装置。末端试水装置测试的内容,包括水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃的动作是否正常,配水管道是否通畅,以及最不利点处的喷头工作压力等。”)
因此当图里面下面几根是作为一个系统的,最高层最末尾处才是“最不利条件”,即水压最低,当打开这个时,管内压力会吧水压至此处,使水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃的动作,来知道管道是否通畅,及喷头的工作压力,其他几层没必要。
结合平面图,细看,最好请设计再确认
2014-11-07 14:41:57
-
应该是每层楼都设有末端试水装置。因为每层都有一个末端,图中除有末端试水装置的一层外其余楼层管道都有截断符号,说明向下连接的应该就是末端试水装置;
2014-11-06 08:32:38
-
只有在设计的层里设末端试水装置,其它层没有。
2014-11-06 10:31:40
-
系统图只是示意图,具体结合平面图。二者对照看就知道是否每层设有末端试水装置。
2014-11-06 10:58:30
-
其它层不需要末端试水装置,按个试水阀就行
2014-11-06 15:28:56
-
只有这一层设末端试水装置,一般设置在顶层的最末端。
2014-11-06 05:50:26
-
你好:图中的末端试水装置是层层设置的。每层是一个独立的系统,每个系统有独立的信号阀和水流指示器,所以末端的试水装置也必须是独立的,因此也要层层设置。
2014-11-06 07:20:42
-
表示每层楼都设有末端试水装置。因为每层都有一个末端,图中除有末端试水装置的一层外其余楼层管道都有截断符号,说明向下连接的就是末端试水装置;
2014-11-06 07:16:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看