• 请问,这个暗柱箍筋C8@200指的是哪个箍筋?如图

    请问,C8@200指的是哪个套子?如图!请问哪个图集上有柱关于原位标注和集中标注的解释?谢谢

    集中标注

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    C8@200指的是哪个套子?如图!请问哪个图集上有柱关于原位标注和集中标注的解释?

    它的标注不是很规范的,当两个部位标注不一至时,应详细标明的,你截图中的C8@200应是指三个矩形的箍筋,左侧630+140段一个矩形,右侧630+140段一个矩形箍,上下方向一个矩形箍,其他的可以按

    原位标注和集中标注

    C6@200.

    2014-11-06 13:28:21 

  • 11G101里的剪力墙里的暗柱里就有原位和集中标注的解释,

    一般暗柱里的箍筋的间距应该是一样的,拉筋没有标注的应该和箍筋的间距是一样的

    你的图里的应该是指(630+140+630)这个方向的箍筋,其他的箍筋应该是按下面的直径和间距计算

    2014-11-06 11:53:04 

  • 设计标注非常不规范。但是,也有个别设计这么标注的看图分析:横向的长箍筋为C8-200,竖向(短箍筋)拉筋为C6-200

    2014-11-06 12:28:19 

  • 是暗柱外围的箍筋

    2014-11-06 12:00:15 

  • C8-200指封闭的矩形箍,,C6-200是一字型弯钩的拉结筋。

    2014-11-06 13:19:49 

  • 附图中原位标注的C8@200箍筋指的是如下图所示的箍筋,其余箍筋和拉筋规格按集中标注;

    答疑解惑

     

    2014-11-06 12:04:03 

  • 水平方向的外箍为C8@200,其它箍筋、拉筋为C6@200.

    千赢官网首页登录入口服务新干线

     

    2014-11-06 14:20:42 

  • 我是这有理解的,没有C8@200这个箍筋,所有这个暗柱的箍筋和拉筋全部是圆6@200一道,有圆8@200箍筋出现,就得说外围箍筋是C8@200的箍筋了无疑问,这样一来,就剩拉筋了,只有就是拉筋为圆6@200一道了

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    2014-11-06 20:54:56 