小胖不会飞 2014-11-07 09:42:58 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 803查看 3回答
独立基础设置首层层高的问题
框架结构,独立基础,基础梁顶高-1m,那么首层层高是按照从-1m开始,还是从0开始,因为多了一米,会影响导入到GCL中超高模板
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
框架结构,独立基础,基础梁顶高-1m,那么首层层高是按照从-1m开始,还是从0开始,因为多了一米,会影响导入到GCL中超高模板
——:首层的模板是从室外地坪开始计算的
2014-11-07 09:47:07
-
无论您设计图示如何设计,软件操作必须按照楼层处理竖向构件的相关工程量的。您的情况首层一定是按照正负零(标高可负值),基础梁顶标高-1米不能认为是地面(因为还有装饰层)但是首层一定是下沉的。需要注意的是基础层高需要设定(按图示包含竖向最低底标高构件)。这样导入图形算量您就不会少算。超高模板是按照定额规定的层高和结构总高计取的
2014-11-07 10:06:15
-
肯定是从正负0开始的!!你这个样设置钢筋量不准!!按正常的设置是不会影响图形算量的!
2014-11-07 09:48:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看