不具名 2014-11-07 17:27:21 | 浙江省 钢筋算量GGJ2013 | 461查看 2回答
框架梁悬挑第二排斜长500-25*3
请教:框架梁悬挑端第二排斜长(500-25*3)*1.414中,为什么是梁高扣除3个保护层厚度?如果是按其他人说的是第一排与第二排钢筋之间的间距,那为什么第一排钢筋的直径不扣除?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
25*3中有两个是上下保护层,另一个25是梁垫铁的尺寸,梁垫铁规范规定最小不能小于25,,我们用的是预算软件,不是施工翻样软件,所以没有扣除主筋本身的直径的,也没有那个计算规则要求要扣除钢筋主筋的直径的,
所以,预算软件合施工翻样软件还是有点出入的,我们预算软件执行的是11G101图集,不需要考虑12G901排版图集的具体尺寸的约束。
2014-11-07 20:02:26
-
斜长(500-25*3)*1.414
25*3:第一排和第二排之间的距离、弯折到下部的保护层、悬挑端部保护层共3个25;1.141是弯折45度的斜长系数。
2014-11-08 08:11:05