月钦陇 2014-11-07 22:21:39 | 浙江省 安装 | 2784查看 6回答
电缆和配线从配电箱出来该怎么敷设
一直以为电缆都得从配电箱上面出来的,配线bv线除了落地的插座别的都往配电盘上出来的。然后最近问了一位造价前辈说,现在电缆入线从配电箱底入,出线才从配电箱顶出,而配线bv线全部都从配电盘顶出去,请问是这样吗,我有点疑惑啊
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
没有你说的这种情况,看实际施工中的情况,结合施工的方便、美观及布置管线的经济效益综合考虑。
1、电缆都得从配电箱上面出来的 比如配电箱和污水泵控制箱配管穿电缆,安装1.5m,那么层高5m,那么走地面暗敷比走顶板省管省线,且施工方便,因此电缆从下面出。
2、配线bv线除了落地的插座别的都往配电盘上出来的 不一定,如疏散诱导灯等,具地面比较低的,都从下面出线
3、电缆入线从配电箱底入,出线才从配电箱顶出 电缆入线从底入那是电缆沟,或有管子从下部引入,如桥架至配电箱,请问电缆如何入线从配电箱底入
4、配线bv线全部都从配电盘顶出去。不对,参照回答2
记住配电箱配线进出的规范只有:左进右出,进线在配电箱左边,出线在配电箱的右边(箱顶或箱底均可)
2014-11-08 10:42:38
-
回复:这个不能一概而论,设计什么样的都有;建议多走走现场实地看看最直接。
2014-11-07 22:48:30
-
进出线设计有标注的,大部分在配电箱系统图的每个配电箱系统下面会说明,有的上进下出,有的下进上出,或下进下出,上进上出都不一定,如果未说明则可以根据如何节省方便进行布置
2014-11-07 23:18:58
-
配线bv线全部都从配电盘顶出去,不是这样,进出线均从配电箱底部进出的。
2014-11-07 22:27:31
-
不能一概而论,需结合设计图纸和就进原则。
2014-11-08 07:13:35
-
现在电缆入线从配电箱底或顶入,出线从配电箱顶或底出,配线bv线也一样,主要是设计确定。
2014-11-07 23:00:00