平静 2014-11-07 22:49:19 | 山西省 安装 | 5984查看 4回答
消防管,喷淋管用不用管道冲洗?套什么定额
None
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
同意han的回答。
2014-11-08 07:10:31
-
消防管,喷淋管都要求进行管道冲洗。消防管(消火栓管道)套用第八册C8-284~289相应管径定额子目,喷淋管套用第七册C7-115~120相应管径定额子目。
2014-11-08 05:38:13
-
消防管,喷淋管应该管道冲洗(实际情况没有一个施工单位做),套第八册管道消毒、冲洗定额子目。
2014-11-07 22:53:48
-
需要的,消火栓管道套第八册给排水,冲洗消毒子目。喷淋管道套管网冲洗子目,这个子目只针对喷淋管道。
2014-11-08 10:05:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看