• 电缆进配电箱 压线,如何套用定额?

    敷设电缆完毕后,电缆和电表箱、PZ30箱压线连接 这个工作该如何套用定额?执行2000安徽安装定额。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    配电箱

    2014-11-08 09:48:35 

  • 敷设电缆完毕后,电缆和电表箱、PZ30箱压线连接,如果计算了电缆头制安,这个压接就不要再套定额计取,电缆头制安包含线的压接。

    2014-11-08 09:49:37 

  • 电缆敷设进入配电箱是电缆头的制作安装(里面包含接线端子)所以不需在重复计算

    2014-11-08 09:53:35 

  • 电缆和电表箱、PZ30箱压线连接?

    1、电缆进电表箱一般都是制作电缆头,套取电缆头制作子目,不再套压接子目。

    2、电缆进PZ30箱施工中一般都是不使用电缆头制作,直接接线,6mm2以下套无端子外部接线,10mm2以上套压铜接线端子。

    2014-11-08 10:28:28 