基础柱子高度问题
J-4基础高度是800,j-2基础高度是900 他们都是+0.00到基础底面距离是-2米,基础梁高度是500,距离+0.00地面时-1米,那么我疑问了,2个基础高度不同,基础梁怎么放上面了,
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这个基础梁底标高-1.5,是一部分嵌入基础里(嵌入J-4里200,嵌入J-2里300),这样的布置是可以的。
2014-11-08 18:41:41
-
基础梁以顶标高为准,下面伸入基础里是可以了,这个是正常的,是允许的,只要梁顶标高对就正确了
2014-11-08 18:43:21
-
2014-11-09 10:25:46
-
J-4基础高度是800,j-2基础高度是900 他们都是+0.00到基础底面距离是-2米,基础梁高度是500,距离+0.00地面时-1米,那么我疑问了,2个基础高度不同,基础梁怎么放上面了
这种形式的基础梁是基础梁的一部分和基础是相互重叠布置的,在J-4时重叠300,在J-2基础上重叠400,基础的顶标高分别为-1.2和-1.1,基础梁顶标高为-1基础梁是部分嵌入到基础中了。
2014-11-09 08:10:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看