-
板砖工 2014-11-09 08:35:43 | 山西省 安装 | 3075查看 4回答
二次结构配管施工问题!!!
二次结构施工中预埋电气管是在二次结构完成后剃槽配管还是在二次结构施工过程中直接预埋?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
二次结构施工中预埋电气管是在二次结构施工过程中直接预埋。一般不允许剃槽配管。
2014-11-09 13:19:14
-
二次结构施工中预埋电气管是在二次结构完成后剃槽配管还是在二次结构施工过程中直接预埋?
在二次结构施工过程中直接预埋。2014-11-09 14:16:03
-
二次结构施工中预埋电气管是在二次结构完成后剃槽配管还是在二次结构施工过程中直接预埋要看建筑物墙体是轻质墙还是实心砖墙确定。山西省2011安装工程预算定额第二册电气安装工程穿线管安装沟槽内配管定额均不包括开槽,如果是实心砖墙暗配应该是配管与砌墙同时施工,如果是混凝土墙应该与钢筋施工同步施工,如果是轻质墙应该是先轻质墙施工后在轻质墙面开槽埋管。
2014-11-09 15:34:12
-
二次结构施工中预埋电气管是在二次结构完成后剃槽配管还是在二次结构施工过程中直接预埋?
看施工的实际情况定,要是能直接在施工工程中配管,当然是最好的,这个要好的项目班组配合才行,但某些地方无法实现直接配管或二次结构施工中容易出现损坏的地方,建议后期开槽,特别如开关配管等规格较小,距离较长的管子。
2014-11-10 09:18:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看