lwz2507 2014-11-12 12:57:39 | 浙江省 其他专业 | 6078查看 4回答
落地窗之间的窗间墙需要设置构造柱么?
落地窗(窗顶到框架梁底)之间的窗间墙(墙长900)需要设置构造柱么? 说明:1、设计总说明有注明:有填充墙端部无翼墙或混凝土柱(墙)时,在端部设置构造柱。 2、墙高有3米和4.8m两个高度。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
不需要设置构造柱。
说明中没有提到窗间墙设置构造柱。
2014-11-12 13:04:34
-
已采纳
不需要设置构造柱。
有填充墙端部无翼墙或混凝土柱(墙)时,在端部设置构造柱.说的是填充墙体长度方向的构造布置,不是高度方向的构造。你上面说明的窗间墙,窗顶到框架梁底)之间的窗间墙指的是墙高度方向,不适用这个说明。
2014-11-12 13:22:19
-
已采纳还是设构造柱好,设计说明不是施工的唯一依据,还有很多标准、规范的要求。
2014-11-12 15:46:19
-
已采纳
落地窗洞口多高?
洞口高度<2.1m,洞两侧设置抱框柱,洞口高度2.1m,≤洞口两侧设置构造柱,墙体中间就不用设置构造柱了,如果根据规范要求,在此墙处要设置构造柱,只要将窗两侧一边的柱子通上去就行了
2014-11-17 16:34:55
-
图纸说明所有窗两侧均设置构造柱,而钢结构部分墙体采用双层彩钢板,这些墙体中的窗两侧是否要设置GZ?
图纸说明所有窗两侧均设置构造柱,而钢结构部分墙体采用双层彩钢板,这些墙体中的窗两侧是否要设置GZ?问题补充:钢结构部分,砖墙是到1.2米(1.2米以上为双层彩钢板),1.2米以下是否需要设置构造柱?
-
窗间墙的尺寸是不是长为窗之间的距离,高为窗高,窗下墙的尺寸长为窗长,高为多少呢? 还有空斗墙设计要求实砌的窗间墙、窗下墙的工程量另计是什么意思,这里的实砌是指用空斗墙实砌吗?
-
如图,图中墙长7800mm,根据结构说明,中间600的窗间墙位置需设置构造柱。结合第二第三图的说明,请问此处构造柱的尺寸是240*240还是600*240??谢谢!!!
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看