26****@qq.com 2014-11-14 10:04:56 | 湖北省 安装算量GQI | 478查看 5回答
消防弱电问题
1.这个声光报警是连接在总线控制模块上的 2.总线控制模块是用一根信号线和一根电源线连接的 3.在这个平面图上声光报警是不是没有连接在控制模块上
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1,首先说明声光报警是要连接到控制模块的,至少要一根二芯线,就是说
有报警时,由控制模块输出电源给声光报警。部分声光报警还需要地址的,
这时候就得二根线的,这得看系统图。
2,你可以根据系统图布管和穿线,如果平面图不明确,有少管少线的情况,
可以出施工联系单进行签证。
3,你可以提供系统图,这样可以帮你看看。
2014-11-14 10:15:22
-
根据选用的产品,有的声光报警器自带模块,你提供这个图就是这种情况,要进电源线和信号线,计算时两根线共管,并都接入声光报警器。
2014-11-14 23:05:00
-
声光报警器不需跟模块连接,有两根电源和两根总线跟它连接
2014-11-18 15:08:19
-
有没有模块,要看系统图,平面图时有时候不体现。
2014-11-14 11:04:31
-
1.首先声光报警必须要接到控制(输出)模块上
2.穿多少线、什么线要看系统图
2014-11-14 20:47:36