gldndy 2014-11-14 10:08:46 | 河南省 装饰 | 2142查看 3回答
安装算量中消防水立管上下管径不一样怎么画
是消防水,不是喷淋系统啊,设置立管时,上下管径不一样,如图,二楼以上是DN100,以下是DN65。怎么设置DN100和DN65?问题补充:在千赢官网首页登录入口安装算量软件里面设置立管时,怎么设置DN100和DN65?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳点击配置立管,设置不同的标高就可以了
2014-11-14 10:25:08
-
以二层标高设置立管负标高至水平环管与立管开T处,以上为DN100,一下的为DN65。
2014-11-14 10:39:23
-
给水立管的上、下管径不同在T型三通接头处分开,上段是DN100管,
下段是DN65管。
2014-11-14 20:46:59