自信,你也要 2014-11-15 17:11:05 | 广东省 土建算量GCL2013 | 2297查看 3回答
室外标高-0.45,地梁顶标高为正负00..土方回填怎么画
室外标高-0.45,地梁顶标高为正负00..土方回填怎么画。。需要室内回填?墙地回填?基础回填?怎么画呢?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳室外标高-0.45.地梁顶标高为0.00.当你把基础部分构件定义布置后,定义开挖土方(土方底标高为基础垫层底,顶标高为室外地坪)并布置,这样软件自动识别计算土方并扣减基础内构件所占的体积。表报时体现“回填土方”。不需要再画场地回填、室内回填、基础回填。
2014-11-15 18:30:35
-
答:室外的回填土方,高度算到室外地面标高,房心回填计算到室内地面。但应扣除地面砼板厚。定义时主要是标高的定义。
2014-11-15 17:36:31
-
1、如果地梁高度小于等于0.45m时,就不需要挖土方了,也就没有基础回填土了,设计室外地坪以上部分,可以定义房心回填土构件画图布置,计算房心回填土工程量。
2、如果地梁高度大于0.45m时,可以用地梁(或地梁垫层)自动生成沟槽土方构件,基础回填土部分,在挖沟槽土方构件中增加回填土子目,工程量表达式选择素土回填体积代码(STHTTJ)即可计算基础回填土工程量,设计室外地坪以上部分回填土按上面1的方法定义房心回填土构件计算即可。
2014-11-15 20:22:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看