happy2ma@163.com 2014-11-15 18:12:02 | 海南省 安装 | 2474查看 4回答
电源进线套管
如下图所示这样的电源进线套管RC100\\RC150的套管要计算工程量吗?套什么定额?套电缆保护管定额子目吗? 应该要计算多长的套管?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
如上图所示的电源进线套管RC100\\RC150要计算工程量,套电缆保护管定额子目, 应该按照设计实际敷设长度计算,一般要计算3米。以下是计算规则:
电缆保护管长度,除按设计规定长度计算外,可参照以下规定增加保护管长度:
1.横穿道路,按路基宽度两端各增加2m。
2.垂直敷设时,管口距地面增加2m。
3.穿过建筑物外墙时,按基础外缘以外增加1m。
4.穿过排水沟时,按沟壁外缘以外增加1m。
2014-11-15 18:30:26
-
当然要计算,看图该套管管是穿越防暴电缆井的预埋套管,套电气册人防穿墙套管安装子目
2014-11-15 18:23:27
-
如下图所示这样的电源进线套管RC100\\RC150的套管是要计算工程量的,可以套电缆保护管定额子目的, 应该要计算长度是 电缆井长+2个墙厚+2个500毫米就行了。
2014-11-15 18:29:20
-
如下图所示这样的电源进线套管RC100\\RC150的套管要计算工程量,套“钢管埋地”定额。一般要计算6m的套管。
2014-11-15 18:17:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看