• 电源进线套管

    如下图所示这样的电源进线套管RC100\\RC150的套管要计算工程量吗?套什么定额?套电缆保护管定额子目吗? 应该要计算多长的套管?

    子目

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

       如上图所示的电源进线套管RC100\\RC150要计算工程量,套电缆保护管定额子目, 应该按照设计实际敷设长度计算,一般要计算3米。以下是计算规则:

    电缆保护管长度,除按设计规定长度计算外,可参照以下规定增加保护管长度:

        1.横穿道路,按路基宽度两端各增加2m

        2.垂直敷设时,管口距地面增加2m

        3.穿过建筑物外墙时,按基础外缘以外增加1m

        4.穿过排水沟时,按沟壁外缘以外增加1m

    2014-11-15 18:30:26 

  • 当然要计算,看图该套管管是穿越防暴电缆井的预埋套管,套电气册人防穿墙套管安装子目

    2014-11-15 18:23:27 

  •         如下图所示这样的电源进线套管RC100\\RC150的套管是要计算工程量的,可以套电缆保护管定额子目的, 应该要计算长度是 电缆井长+2个墙厚+2个500毫米就行了。

    2014-11-15 18:29:20 

  • 如下图所示这样的电源进线套管RC100\\RC150的套管要计算工程量,套“钢管埋地”定额。一般要计算6m的套管。

    定额子目


    2014-11-15 18:17:10 