zhouf 2014-11-15 18:49:53 | 北京市 其他专业 | 682查看 2回答
外墙保温层怎么计算?
北京2012年定额:保温隔热墙面按设计图示尺寸以面积计算。扣除门窗洞口以及面积>0.3㎡梁、孔洞所占面积;门窗洞口侧壁以及与墙相连的柱,并入保温墙体工程量内。 我想问的是要扣除面积>0.3㎡梁的面积吗?我是个新手,请哪位大侠解释下,谢谢了.
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳梁的面积一般是不扣除的,因为梁的位置也是要做保温的,只扣除孔洞的面积,但洞口侧壁也是单独计算的
2014-11-16 07:57:09
-
要扣除面积>0.3㎡梁的面积是指内保温说的。
2014-11-16 09:21:32