旺悦 2014-11-16 19:10:30 | 内蒙古自治区 其他专业 | 1095查看 5回答
火自报的算量问题
图中黄色圈住的有两种接线一种是感烟探测器连接的,一种是D线的,我知道D线是从消防接线箱一直接至这里,那么请问感烟探测器连接的这趟是只算从感烟探测器到这里的距离,还是从消防接线箱出线开始沿着感烟探测器的路线一直量到这个?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳图中黄色圈住的有两种接线一种是感烟探测器连接的,一种是D线的,D线是从消防接线箱一直接至这里,感烟探测器连接的这趟管线是只算从感烟探测器到这里的距离,不是从消防接线箱出线开始沿着感烟探测器的路线一直量到这里。
2014-11-17 06:28:51
-
图中黄色圈住的有两种接线一种是感烟探测器连接的,一种是D线的,我知道D线是从消防接线箱一直接至这里,那么请问感烟探测器连接的这趟是只算从感烟探测器到这里的距离,还是从消防接线箱出线开始沿着感烟探测器的路线一直量到这个?
此处借用烟感处的烟感线做为信号线,D电源线单独布管穿线。
2014-11-17 09:20:35
-
烟感量到这里的距离。此处借用烟感处的烟感线,D电源线单独布管穿线。
2014-11-17 08:45:19
-
回复:信号线只计算探测器到此处即可。
2014-11-17 07:42:34
-
感烟探测器到防火阀只有消防总线,D线单独走线,平面图中有标注,根据标注计算即可。如下图圆圈中的线是F+D,即电源线和电话线;
2014-11-17 07:03:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看